咨询一下 能否用SWM34s 的RGB888 来驱动 RGB666的屏

[复制链接]

5

主题

18

帖子

75

积分

注册会员

Rank: 2

积分
75
 楼主| 发表于 2024-1-17 14:00:59 | 显示全部楼层
XIVN1987 发表于 2024-1-10 16:41
驱动 RGB666 的屏幕,,SWM34S 即可以用 565 模式,,也可以用 888 模式
SWM34S 配置为 RGB565 模式时:将 ...

没问题了 换了编译等级 正常了
回复

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2024-4-29 11:41:39 | 显示全部楼层
XIVN1987 发表于 2024-1-10 16:41
驱动 RGB666 的屏幕,,SWM34S 即可以用 565 模式,,也可以用 888 模式
SWM34S 配置为 RGB565 模式时:将 ...

你好请问下,我的屏幕是RGB666,主控是32S配置微RGB565,为何不是R G两路的高位接地,而是低位接地。
回复

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2024-4-29 11:48:35 | 显示全部楼层
XIVN1987 发表于 2024-1-10 16:41
驱动 RGB666 的屏幕,,SWM34S 即可以用 565 模式,,也可以用 888 模式
SWM34S 配置为 RGB565 模式时:将 ...

C:\Users\xingyuantong\Desktop\1.png
回复

使用道具 举报

12

主题

46

帖子

391

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
391
发表于 2024-4-29 13:53:42 | 显示全部楼层
逝水流年 发表于 2024-4-29 11:41
你好请问下,我的屏幕是RGB666,主控是32S配置微RGB565,为何不是R G两路的高位接地,而是低位接地。 ...

都是低位接地,,没有高位接地的。。
回复

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2024-4-29 14:58:55 | 显示全部楼层
XIVN1987 发表于 2024-4-29 13:53
都是低位接地,,没有高位接地的。。

请问,您知道为何都是低位接地的原因吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2024-4-29 15:03:42 | 显示全部楼层
XIVN1987 发表于 2024-4-29 13:53
都是低位接地,,没有高位接地的。。

我的屏幕是硬件固定了只能是RGb666的工作模式,RGB数据位只有18个脚,但我的主控也只是你配置为RGB565,我想的是把屏幕的R【5】 B【5】接地表示为0,这样我的主控这边虽然输出的是RGB565格式,但到屏幕这边就相当于R【5】和B【5】都为0。这样的结构