QSPI 读写 W25N01G 时,HOLD 引脚必须接上拉电阻。。

[复制链接]

14

主题

61

帖子

811

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
811
发表于 2024-5-23 17:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式


因为执行读取ID、关闭写保护、擦除、单线读等标准 SPI 命令时,,QSPI 可能不驱动 QSPI_DAT3 引脚,,导致 SPI NAND 的 HOLD 引脚为低电平。。此时 SPI NAND 不响应任何命令,,因此上述所有操作均不能成功,,
回复

使用道具 举报

14

主题

61

帖子

811

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
811
 楼主| 发表于 2024-5-25 11:31:54 | 显示全部楼层

开启 MCU QSPI_DAT3 引脚内部上拉亦可。。