关于SWM341的温度传感器有用过没有?
想使用内部温度传感器来检测温度,但是现在资料上只有一句 “温度传感器连接 ADC1_CH7,温度传感器输出电压随文档变化的趋势为 7mv/度,,具体的 ADC 读数与温度换算公式符合 y=kx+b”,这个怎么个用法?哪位大哥用过这个东西,能否告知下:'( 在华芯微特的例程里面是有温度传感器的演示例程的:SWM341_Lib-240508\SWM341_Lib-main\ADC\Temperature 我可以获得一个数值,但具体对应的温度值是怎么计算的? 按照例程上的,还得自己标定每个产品的系数?那这个功能岂不是太鸡肋了 使用内部温度传感器检测温度,需先将其连接到ADC1_CH7引脚。然后根据公式y = kx + b进行计算,其中k = 7mV/^{\circ}C,b值需依据传感器特性等确定。通过ADC读取数字量x,结合ADC参考电压V_{ref}和分辨率n,利用V=\frac{x\times V_{ref}}{2^{n}}算出实际电压V,再代入y=\frac{V}{k}(假设b = 0)得出温度y。同时,可参考技术文档确定参数,通过实际测量校准公式以提高测量精度。